Ups bakımı

selcukxp

Üye
Katılım
31 Mar 2007
Mesajlar
383
Puanları
1
Sürekli devrede olan kapama imkanımız olmayan 5 yıllık ups imizin akülerini tek tek ölçüp testlerini nasıl ve ne ile yapabiliriz.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Portatif taşınabilir ölçü aletiniz ile kademeyi DC moduna alarak, aküleri tek tek ölçebilirsiniz. Her bir akünün gerilimi 12V DC olmalıdır. Eğer ölçtüğünüz gerilim 10V'un altında ise aküleri değiştiriniz.

Aküleri değiştirirken Ah değerinin yüksek olmasını tercih ediniz.
 
Portatif taşınabilir ölçü aletiniz ile kademeyi DC moduna alarak, aküleri tek tek ölçebilirsiniz. Her bir akünün gerilimi 12V DC olmalıdır. Eğer ölçtüğünüz gerilim 10V'un altında ise aküleri değiştiriniz.

Aküleri değiştirirken Ah değerinin yüksek olmasını tercih ediniz.

Peki sisteme paralel v seri bağlı aküler var onlarıda ölçmüş olmazmıyız dediğiniz şekilde
 
Merhabalar güçkaynağınızı baypasa alıp aküleri kontrol edebilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,303
Mesajlar
916,558
Kullanıcılar
450,142
Son üye
efe_2.0s

Yeni konular

Geri
Üst