Kullandığım ups elektrik hattında dalgalanma olmamasına rağmen düzenli aralıklarda kapanıyor.Asiti bitmiş olabilir mi?Eğer asit bitmişse içerisine koyacağım asit ve su miktarı hakkında bilgilendirebilir misiniz?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
işte bende bundan korkuyordum :) o zaman ne yapmalıyım?
 
Kuru tip akülerde derin deşarj durumu olmuşsa ve gerilimi nominal gerilimin çok altında ise, eskisini atıp yenisi ile değiştireceksiniz.
 
Teşekkür ederim.ups 3 yıla yakın çalışıyordu demekki akünün değişme vakti gelmiş
 
Normaldir, UPS sorunları %90'a yakın oranda akü kaynaklıdır.
 
Aküyü çıkarıp baktım 12v 7.2Ah.Bu akünün fiyatı ne olur?Alırken fazla vermeyelim :)
 
9-10 TL cıvarında
 
yeni aküyü bügün taktım :) cevaplayan herkese teşekkür ederim.
 