trifaze kondansatörü monofazeye çevirmek

harf

Üye
Katılım
9 Nis 2009
Mesajlar
102
Puanları
1
arkadaşlar trifaze kondansatörü monofazeye nasıl çevirriz hangi uçları köprüleniyor köprülenen uçlar fazmı nötürmü olacak şimdiden teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Ekli şemadan yararlanabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • trifaze-monofaze çevrimi.rar
    45.5 KB · Görüntüleme: 478
Hangisinin faz-nötr olduğu farketmez...
 
Sayın harf,
Örneğin elinde 5kVAR değerinde bir trifaze kondansatör var.Bu kondansatörü R fazına monofaze olarak bağlamak istiyorsun.Yapacağın 2 şey var.1.si, kondansatörü faz-nötr bağlamaktır.Bunu da bir ucu R fazına, bir ucu nötre ve diğer ucu boşta bırakarak yaparsın.Bu durumda kondansatör gücünün değeri 1/6 sına düşer.Yani R fazına 0,83kVAR bağlamış olursun.
Yapacağın 2.şey de faz-nötr köprülü bağlamaktır.Bunu da herhangi iki ucu R fazına, diğer ucu nötre girerek yaparsın.Bu durumda da kondansatör gücün 1/4.5'e düşer.Yani R fazına 1.1kVAR bağlamış olursun.Umarım yardımcı olmuştur.İyi çalışmalar dilerim.
 