Mrb arkadaşlar trifaze ile monofaze hatlarda gerilim düşümü hesaplarının formülleri farklımı bilen varsa bana bizahmet yardımcı olursa sevinirim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Tek faz: [(200.L.P)/(k.q.V²)]
Üç faz: [(100.L.P)/(k.q.U²)] =[(100.L.P)/(3.k.q.V²)]<=> U=√3.V

Bakır için yaklaşık olarak:

Tek faz: 0,074.L.P/q
Üç faz: 0,0124.L.P/q
 