Transformatör-sigorta

Katılım
9 May 2015
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
26
Merhaba arkadaşlar,

Xd1nEj.png

yukarıdaki şekildeki gibi bir devre söz konusu primerden geçen potansiyel 220v akım değeri 50 amper düşürücü trafo sekondere 100 amper indüklüyor fakat girişindeki sigorta 50A lik sekonder çıkış değeri 100A olduğu için çıkışında oluşan kısa devre gibi durumlarda girişteki 50A lik sigorta çeker mi? umarım yeterince anlaşılır olmuştur

Şimdiden teşekkür ederim :)
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba.Bakın,çıkışın bu 100 amperi değil,kullanım şekli,yani tam kısa devre edilerek kullanımı bu noktada çok önemlidir.Girişteki 50 amperlik sigorta sekonderdeki bu tam kısa devre durumuna göre (çok hesaplı) seçilmiş ise çeker,değilse kısa devrede normalde sekonderdeki kısa devrede primerle 1.5-2 kat daha fazla amperi şebekeden de çekebilir çünkü.Bu tam düşünülmeden sigorta seçildiyse atacaktır hiç kuşkusuz.

Kısa devre durumlarında bu primerden çekilen akım oldukça artıyor.(Sekonder/primer ilişkili,ilk girişte şebekeden çekilen asıl akım açısından.) Örneğin 100 watt.'lık tabanca bir havyada sekonder sarım 4-5 sarım ve çıkışı 100 A'dir ve lehim ucu dediğimiz parçada bu akım tam kısa devre edilirken girişteki primer sarım şebekeden bu sırada 100 watt.'ı tam olarak da bu şartla çeker,aksi halde tam kısa devre edilmeseydi,normal bir yük olsaydı eğer,100 watt'ı değil de belki sadece 30-40 watt'ı tam çekebilirdi,sekonderi kısa devredeki bir trafonun çalışma prensibi olarak buna benzetilirse eğer.Umarım bu konuda bir ipucu veya bir fikir verebilmişimdir.Kolay gelsin.
 
Abim çok güzel anlatmışsın fakat ben biraz anlamakta sıkıntı çekiyorum genç olduğum için;
girişteki potansiyel 220v akım 50A buna göre sipir belirleniyor mantıken tabi aynı şekilde sekonder sarımıda çapı biraz kalın seçiliyor demeraj akımınıa karşın inşallah doğru anlamışımdır.

girişteki söz konusu sigorta 50amperlik primerle sekonder arasında bir bağlantı var manyetikde olsa yani sekonder çıkışına bağlanan yük daha düşük yükle çalışabilen bir yüktü yandı vs gibi durumlar oldu kısa devre meydana geldi bu konumda sigorta neye göre hareket edecek
 
youtube'de Mikrodalga fırını sekonder çıkışının kısa devre edilmesi hakkında videolar vardır. devre açmıyor ama sekonder tarafı kor kırmızıya dönüyor.
 
Abim çok güzel anlatmışsın fakat ben biraz anlamakta sıkıntı çekiyorum genç olduğum için;
girişteki potansiyel 220v akım 50A buna göre sipir belirleniyor mantıken tabi aynı şekilde sekonder sarımıda çapı biraz kalın seçiliyor demeraj akımınıa karşın inşallah doğru anlamışımdır.

girişteki söz konusu sigorta 50amperlik primerle sekonder arasında bir bağlantı var manyetikde olsa yani sekonder çıkışına bağlanan yük daha düşük yükle çalışabilen bir yüktü yandı vs gibi durumlar oldu kısa devre meydana geldi bu konumda sigorta neye göre hareket edecek

Bakın,kısa devrede primerde 50 A'lık sigorta atmıyorsa eğer bu durumda sigorta klasik tip elektronik cihazlarda (Smps dışında çalışan klasik trafolularla çalışan güç kaynaklarında olduğu gibi) sekonder sarım çıkışına seri bağlı ikinci bir sigortanın amperi bu yükün taşıyabileceği max. ac akımına (Dc'ye çevrilip de kullanılıyorsa yine sekonder çıkışındaki ac amper değerine göre,yani bu yükün çekeceği amper değerini tam olarak geçtiğinde,örneğin yükteki bir iç kısa devrede atmasında olduğu gibi) göre tam seçilebilmelidir.Trafo watt/kW gücüne göre bu güç büyükse otomat olabilir veya nispeten küçük güç kaynaklarında uygulandığı gibi bir cam sigorta olarak da seçilebilir.Ama burada asıl önemli olan belirli bir amper değerini geçince sekonder devreyi güvenle de açabiliyor olması çok önemlidir.Kolay gelsin..
 
youtube'de mikrodalga fırını sekonder çıkışının kısa devre edilmesi hakkında videolar vardır. devre açmıyor ama sekonder tarafı kor kırmızıya dönüyor.
çok teşekkür ederim öneriniz için
Bakın,kısa devrede primerde 50 A'lık sigorta atmıyorsa eğer bu durumda sigorta klasik tip elektronik cihazlarda (Smps dışında çalışan klasik trafolularla çalışan güç kaynaklarında olduğu gibi) sekonder sarım çıkışına seri bağlı ikinci bir sigortanın amperi bu yükün taşıyabileceği max. ac akımına (Dc'ye çevrilip de kullanılıyorsa yine sekonder çıkışındaki ac amper değerine göre,yani bu yükün çekeceği amper değerini tam olarak geçtiğinde,örneğin yükteki bir iç kısa devrede atmasında olduğu gibi) göre tam seçilebilmelidir.Trafo watt/kW gücüne göre bu güç büyükse otomat olabilir veya nispeten küçük güç kaynaklarında uygulandığı gibi bir cam sigorta olarak da seçilebilir.Ama burada asıl önemli olan belirli bir amper değerini geçince sekonder devreyi güvenle de açabiliyor olması çok önemlidir.Kolay gelsin..
hocam yani her konumda sekonderi korumaya almamız lazım böyle bir devre kurmak için çok teşekkür ederim var olun
 
çok teşekkür ederim öneriniz için

hocam yani her konumda sekonderi korumaya almamız lazım böyle bir devre kurmak için çok teşekkür ederim var olun


Kimseye zararı olmaz.Ancak,doğru koruma yapılıyor ise,sekondere ayrı sigorta koymanın
fazla önemi yoktur.( Kullanım çıkışı tek ise)
 