Merhaba arkadaslar.Yapmakta oldugumuz bir tesiste trafo ile dizel jenerator arasinda transfer yapmamiz gerekiyor.
Bir adet transfer salteri kullanarak kesinti durumuna gore jeneratoru veya elektrigin tekrar geri gelme durumuna gore tekrar trafoyu seciyoruz.Ancak trafo tarafi 2000A,jnerator tarafi 1600A.

Ayri Ayri salter kullanmak yerine transfer salterinin altina 1 tane 2000Alik salter kullansam ve enerji gidip jenerator devreye girdiginde bu salterin akim range ni 1600 A ya dusursem diye dusundum ancak boyle bir salter bulamadim.

Tecrubeli arkadaslar varmidir boyle bir alet yardimlarinizi bekliyorum...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
sn.baybars,

SIEMENS SENTRON WL Açık Tip (ACB)Güç Şalteri;

I[SUB]N[/SUB] =2500 A
I[SUB]CU [/SUB]=55 kA
LSIG fonksiyonları olan,
ETU 27B(Elektronik Trip Ünitesi)
I[SUB]R[/SUB]=0,4-1*I[SUB]N[/SUB] (Aşırı yük koruması ayarlanabilir)
I[SUB]SD[/SUB]=1,25-12*I[SUB]N[/SUB](Kısa süre gecikmeli kısa devre koruması;Kısa devre akımı ayarlanabilir)