Mekanik kilit yapılabiliyor olsa bile,kontaktörlü transfer kullanışlı ! bir çözüm değildir.Monoblok ( SOCOMEC tipi ) veya motor kurmalı şalterli tip transfer en uygunudur.
 
Selam Arkadaşlar
Benim 48volt akülü besle devrem var bana şemeke elektiği kesildiği zaman otamatik olarak jenaratör devreye giriyor fakat benim akümülatörlerim 4 saat dayanıyor akü voltajı 46 volta düştüğünde jenaratörün devreye girmesini istiyorum bu jenaratör transfer panosunda nasıl bir değişiklik yapmam lazım.veya böyle bir sistem transfer panosu varmı Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekürederim.[/

DC yükün kaç amper ona göre akülerinin kaç saat beslediğini hesaplarsan jeneratörüne gecikme verebilirsin
 
SELAMLAR;
WOODWARD 2300-5 İÇİN SEKRANSAYON BAĞLANTI ŞEMASI ÖRNEK VARMIDIR KARDAŞLARDA YARDIMCI OLAN OLUR MU 2 ADET 825 KVA JENERATÖRE UYGULANAÇAK
 