kva bölü kv x 1.73 eşitir naminal akım daha güzel matematiksel olarak yazmak isterdim ama bilgisayar kulanmayı pek beceremiyorum teşekürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
ben şu formülü kullanıyorum

trafo gücü x 0.9540 = .........../220 = 3 fazın nominal akımı/3 =bir fazın nominal akımı

50 KVA trafo için

Ör: 50000x0.9540 = 47700/220= 216 amper/3= 72 amper

trafo kayıpları genelde %5 civarıdır şu formülüde kullanabilirsiniz

trafogücü/1.73.380= .......amper -%5= nominal akım

Ör: 50000/1.73.380= 76-%5= 72 amper
 
bu konu başka bir konuda da konuşuldu fakat tekrarlayalım:
trafonun nominal akımı Güç= gerilim x akım x kök(3) formülünden bulunur. cosq gibi değerler akımın aktif bileşenini bulmak için kullanılır. trafonun hem gücü hem de akımı bulunurken konuşulurken aktif bileşenden bahsedilmez görünür güç veya görünür akımdan bahsedilir. yani güç kVA cinsinden olur. akım da yukarda verdiğim formülden bulunur.
 
arkadaşlar yardımınız gerek trafo primer sargının direnci 5 ohm bu trafoya 220 V gerilim uygulandığında çekilen 0,5 amper çekiyor.44 amper akım çekmesine rağmen 0,5 amper akım neden çeker.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,856
Kullanıcılar
449,991
Son üye
multiroots

Yeni konular

Geri
Üst