Trafo koruma hücresine gerek var mı?

enerji_04 arkadaşımız bence başka bir projeden bahsetmiyor; o verdiği projede TR koruma ayrıca olmalı mı diye soruyor. trafolar için zaten çıkış hücresi bulunduğu için sorulan soru tuhaf geliyor ve forum kullanıcıları sorunun başka birşey olabileceğine kafa yoruyorlar.
evet dogru anladınız trafo koruma hangi tarafta nasıl bağlanıyor ayrı hücre değil mi ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Vermiş olduğunuz tek hatta 2 ve 5. panolar trafo çıkış hücreleridir. Projede gösterilmiş. Genelde bu panolarla trafolar arasındaki dikey mesafe çoğu zaman birkaç 10 metreyi geçmez. Başka bir projeden mi bahsediyorsunuz? Ya da bahsettiğiniz trafonun hemen yanına ilave bir pano daha koymak mı? Çok kısa mesafelerde buna gerek yok.
kafam karıştı, bu trafo koruma ayrı hücre (pano) değil mi yoksa çıkış hücresine yg sigorta bağlanarak trafo korunmuş mu oluyor?
 
Anlaşılan,kafanız gerçekten karışmış.Sn.sail14 ü 2 kere daha okuyun.
 
Trafo koruma hücresi; üzerinde rölesi olan, kesicili-ayırıcılı giriş çıkış hücresidir.
 
Trafo koruma hücreleri 1000kVA'ya kadar sigortalı + yük ayırıcılı, 1000kVA üzeri kesicilidir. Ayırıcı diye topraklama ayırıcısına da sayıyorsanız o başka :)
 