Trafo Kademe Şalteri Yağ Kaçağı Giderilmesi (Resimli)

keşke dün fln dorumu ziyaret etseydim çok lazım olacaktı konu:
transformatörün bakımı
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
birde vakumlu yag koymak için kato kullanmak gerekiyor oda her yere gitmez vede uzun sürüyor kısa yöntemi varmı ben buldum ama su an yag takviyesi yapıyorum vede herhanf
Sayın Üyelerimiz;

Bugün işyerinde bakıma aldığım bir trafonun kademe şalteri tahrik mil flanşında yağ kaçağı vardı yağ kaçağını giderdim.Bu işlemide resimledim umarım beğenirsiniz.


56065153rk7.jpg


42889769ty9.jpg


31829949fp9.jpg


60701186sk3.jpg


48763847qw9.jpg


90351007ny2.jpg


16704974bd8.jpg


61499797mc2.jpg


50253048uw6.jpg


22309655ek2.jpg
 
vermis oldugunuz bilgilerden dolayı tesekkür ederim arkadaslar hermetik trafolara yag takviyesi yapılmasını ben yapıyorum gayette memnunum ama farklı bir sekil varsa ögrene biliriz birde vakumlu yag koymak için kato lazım oda heryere götüremiyoruz vakumu uzun sürüyor farlı bir yag koyma varsa lütfen bilgi alalaım birde trafodakı yag markaları fark edermi tesekkür
 
Gerçekten güzel bir çalışmanızı bizlerle paylaştığınız için
 
benim çalıştığım yer burçin erişen beyin çalıştığı yer gibi fakat ark ocağı diye geçiyor bizim iş yerinde 135 mva trafo 8 ay önce arıza yaptı 1 ay önce geldi 3 saat çalışmadan tekrar arıza yaptı.bende size o trafonun resimlerini yükleyeyim kısa zaman sonra boş ağırlığı 176 ton yağ ile ağırlığı 260 ton yerine koymak için 800 tonluk vinç geliyor.tamir ettik diyipte kayseri işi yapan arkadaşları fabrikadan dövüp göndermek lazımdıda
 
benim çalıştığım yer burçin erişen beyin çalıştığı yer gibi fakat ark ocağı diye geçiyor bizim iş yerinde 135 mva trafo 8 ay önce arıza yaptı 1 ay önce geldi 3 saat çalışmadan tekrar arıza yaptı.bende size o trafonun resimlerini yükleyeyim kısa zaman sonra boş ağırlığı 176 ton yağ ile ağırlığı 260 ton yerine koymak için 800 tonluk vinç geliyor.tamir ettik diyipte kayseri işi yapan arkadaşları fabrikadan dövüp göndermek lazımdıda
135 mva lık trafo nerede çalışıyorsunuz? ereğli demir çelik filan heralde. resimleri bekliyoruz
 
Güzel bir paylaşım olmuş burçin bey elinize sağlık .
 
Ben resimleri göremiyorum sebebi ne olabilir acaba yardımcı olursanız sevinirim. Bu tarz dökümnların bende de olmasını isterim. Teşekkürler mail adresim loginaspx devamı hot...
 