elimizde 6/34,5 KV, 4000 kva bir trafo var. trafoyu boşta devreye aldığımızda 1000 A. akım çekiyor. trafo doyuma ulaşıncaya kadar çok ses çıkarıyor. muhtemel sebepleri nelerdir.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
çekilen 1000A akım sürekli akım değildir. inrush akımıdır. bu akımdan dolayı ses çıkarıyor ve bu çekilen akım bazen uzun sürebilir zamanla normal boşta akım değerine düşer ve tabi olarak da trafonun sesi azalır.
 
öyle şey olmaz kimse bilip bilmeden yazmasın lütfen
 
İbrahim bey....
elimizde 6/34,5 KV, 4000 kva bir trafo var. trafoyu boşta devreye aldığımızda 1000 A. akım çekiyor. trafo doyuma ulaşıncaya kadar çok ses çıkarıyor. muhtemel sebepleri nelerdir. Diyorsunuz.
Ben sadece bu trafoya imkanınız varsa tüm saha testlerini yaptırın veya hiç olmazsa trafo yağının
1-%DF
2-Delinme gerilimi
3-Çözünmüş gaz analizi
TESTLERİNİ YAPTIRMANIZI ÖNEMLE RİCA EDİYORUM (Mutlaka çözünmüş gaz analizi Metan ve asetileni kontrol edin.)
SAYGILAR...
 