Ters basınç nasıl hesaplanır

ycmy

Üye
Katılım
9 Ocak 2010
Mesajlar
275
Puanları
1
Arkadaşlar jeneratörlerde egzost borusu uzatılırken ters basınç hesaplanır. Egzost borusu uzatılırken nelere dikkat edilmelidir?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
hesabını bilemem ama

1. Boru çapı küçültülmemeli
2. Mümkün olduğunca köşeler 90 derece olmamalı
3. Mesafe çok uzayacaksa boru çapı genişletilmeli
4. Mümkün olduğunca geri basınç oluşmaması için eksoz yukarıya doğru değil ileriye doru uzatılmalı
 
Ters Basınç Hesabı:

B= (LxGxQ2x 3,7x108) / D5

B: Geri Basınç
L: Borunun uzunluğu
Q: Egzoz gazı akışı
D: Borunun iç çapı
G: Gazın özgül ağırlığı= 352/ (Egzost sıcaklığı+ 273°C)

Borulardaki her bir dirseğin düz eşdeğerini elde etmek için

L= 0,033xD 90° Kısa dirsek
L= 0,020xD 90° Uzun dirsek
L= 0,015xD 45° Kısa dirsek
 
hesabını bilemem ama

1. Boru çapı küçültülmemeli
2. Mümkün olduğunca köşeler 90 derece olmamalı
3. Mesafe çok uzayacaksa boru çapı genişletilmeli
4. Mümkün olduğunca geri basınç oluşmaması için eksoz yukarıya doğru değil ileriye doru uzatılmalı

arkadaşlar 4 . maddeye kafam takıldı neden yukarı doğru değil de ileri doğru uzatıyoruz egzoz u yukarı uzatarak egzoz çıkışındaki dirsekten kurtulmuş olmaz mıyız?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,659
Kullanıcılar
449,943
Son üye
Ali4129

Yeni konular

Geri
Üst