Termik rölenin seçimi konusunda bilgi verebilir misiniz?
Seçtiğim kontaktor 18 A 7.5 kw buna uygun röleyi nasıl ve hangi şartlara göre belirlemeliyim ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Termik ayarını etkileyen birsürü parametre vardır;
İzolasyon sınıfı, Gerilim değeri, işletme türü (S1...S10), ortam sıcaklığı, soğutma durumu rakım, kalkış duruş sıklığı v.s
IEC normunda göre aşırı yük durumunda 2dk süreyle nominal akımın 1,5 katına dayanması ifade edilir. Bu nedenle termik açma sınırı anma akımının 1,05 katı ila 1,2 katı arasında olması gerekir. En kötü durum olan 1,2 katında motorun max 2 saat içerisinde açma durumu gerçekleşmelidir.
 