Merhaba arkadaşlar...

Bir sorunumuz var ve yardımınız gerekiyor :)

Bi ters ozmoz sistemimiz var. Toplam gücü yaklaşık 374kW.

Sistemde besleme pompaları, yüksek basınç pompaları mevcut. Demaraj akımlarından dolayı panolarda softstarter var. 55kW'lık yüksek basınç pompalarının softstarter'ları zaman zaman arızalanıyor, yenilemek zorunda kalıyoruz. Bu bozulmalar voltaj dalgalanmalarının olduğu zamanda oluyor. Neden arızalandıklarını anlayamadık. Ama bunu bir şekilde engellememiz lazım.

Bunu nasıl yapabiliriz acaba? Fikir verebilir misiniz, yardımcı olabilir misiniz?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
gerilim dalgalanması sırasında gerilim değerleri 320-480 Volt aralığı dışına çıkıyorsa Soft Starterler bundan bozulur.önünene geçmek için gerilim regülasyonu yapmanız lazım yada ağır şartlarda çalışan soft starter modellerını incelemenizi öneririm.
 
Gerilim Koruma Rölesi GKR-2F taktırın aralığı ayarlayın, bizde çok motor yandı sırf bu yüzden.
 