Şantiyede tüm motorlu sistemler çalışmadığında o gün reaktif değerler artıyor .Bazen bir hafta çalışmayacak oluyor.Bu durumda reaktif değerlern yükselmesine karşı nasıl bir önlem alabiliriz ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Reaktif güçler iki çeşittir.Endüktif veya kapasitif.Sorunda hangi değerin arttığını belirmemişsin belirtirsen daha sağlıklı bilgi alabilirsin.
 
Tesisin birinde endüktifte artma az olmuş ama kapasitif tesis durduğu anda baya yükselmiş.Diğerinde endüktif değer %9 lardan 39 a çıkmış günlükte
 
Devrede yapışık kalmış kontaktör olabilir veya,sabit kondansatör var ise,değeri büyük se-
çilmiş olabilir.
 
Tesisin birinde endüktifte artma az olmuş ama kapasitif tesis durduğu anda baya yükselmiş.
Diğerinde endüktif değer %9 lardan 39 a çıkmış günlükte

Kapasitifin yükseldiği tesiste, sabit kondansatör fazla geliyor olabilir.
İndüktifin yükseldiği tesiste de, güç tüketimi az olduğu için, röle küçük akımları algılayamamakta, ve bu küçük akımlar da sayaça indüktif azdırmakta olabilir.

Hesaplarınızı bir de fatura bazında yapın.
 
Endüktifin değerinin yüksek olduğu tesiste şimdide kapasitif değerler de yükseliyor.Tesis bikaç gündür çalışmıyor aydınlatma ısıtma vs çalışıyor sadece.
 
Endüktifin değerinin yüksek olduğu tesiste şimdide kapasitif değerler de yükseliyor.Tesis bikaç gündür çalışmıyor aydınlatma ısıtma vs çalışıyor sadece.
eğer arkadaşların belirttiği gibi,yapışık kondansatör yoksa ve sabit grup iyi ayarlandığı halde, yine de tesis kapasitif yazıyorsa;
Röle seçecek küçük bir kademe bulamadığından,en yakın değerdeki büyük kademeyi seçiyor olabilir.
Röle ayarı yanlış olabilir.
Devrede kapasitif bir yük varsa(örneğin UPS),aktif güç düşük olduğundan dolayı,kapasitif oranı fazla geliyor olabilir.
Bunlardan da değilse,kullanılmayan kablolar,kapasitif üretiyor olabilir.Kullanmadığınız kısımların,ana panosundan şalterleri kapalı konuma getirmeniz yarar sağlayabilir.
 
Bilgiler için teşekkürler muhtemelen sbt kondansatörün yüksekliğinden kaynaklanıyordur.Yükte olmadığında ne kadarlık sbt bağlayacağımızı nasıl bileceğiz.
 
Sayacınız nerede, (OG, AG)
 
Şu an orda olmadığımdan bilemiyorum hangi gerilimde.Peki kompanzasyon panosunu sistem çalışmadığında devre dışı bıraksak nasıl olur? Bilgisayarlar ,projektörler vs mevcut kalıyor sadece
 