arkadaşlar elimde siemens frequenzumrichter/ ac drive simovert fc model eski ibr sürücü var sürücü 50 hz frekansla bir motor sürüyor. Sürücü giriş akımı ile çıkış akımı arasında 10 amper fark var giriş akımı 10 amper daha fazla. Sebebi nedir. birde çıkış frekansını nasıl düşürebilirim?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaşlar elimde siemens frequenzumrichter/ ac drive simovert fc model eski ibr sürücü var sürücü 50 hz frekansla bir motor sürüyor. Sürücü giriş akımı ile çıkış akımı arasında 10 amper fark var giriş akımı 10 amper daha fazla. Sebebi nedir. birde çıkış frekansını nasıl düşürebilirim?
Paylaştığım döküman sanıyorum işinizi görecektir.
 

Ekli dosyalar

  • vc31_komp_acac_e.pdf
    1 MB · Görüntüleme: 33
Teşekkür ederim. Ama sürücü giriş akımının daha fazla olması(yaklaşık 10 A) üstelik giriş çıkış frekansı aynı normal midir?
Sürücünün içinde önce alternatif akım doğru akıma çevrilir ; daha sonra bu doğru akım igbt ler le tekrar AC ye çevrilir ; yani yeniden AC üretilir. Dolayısıyla yük kantarı gibi giren çıkan mantığı yapmak yanlıştır :) Ayrıca https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/ac-dc-sürücülerde-giriş-ve-çıkış-akımları.18413/
 
Son düzenleme:
Sürücü/motor gücü nedır. Tek fazlı sürücü ise, monofaze oldugundan giriş akımının fazla olması normaldır.
 
Sürücü 3 fazlı sürücü gücü 37 kW. Öksüz çocuk dedigin dogru ama bu kadar fark olmaması lazım. 10 A çok fazla. Ayrıca aynı motoru süren, aynı güçteki, daha yeni olan ABB sürücünün giriş çıkış arası akım farkı yok denecek kadar az.
 
Bence sürücü firmasından bir teknik destek al ; IGBT ler ile ilgili bir sorun vardır belki......
 
10A çok fazla bir fark.. giriş akımını nasıl ölçüyorsunuz..bence ölçüm hatalı..
 
Nasil cok fazla diyebiliyorsunuz anlamiyorum. Sürücü gücünü vermiş mi? Sürücülerde %3,5 yuzde 4 verim kaybi normaldir. Ona göre hesapla. Bir de sakın aynı pens ampermetre ile bir girisi bir de cikisi olctum deme. Olcemezsin. Sürücü çıkışında anahtarlama frekansından dolayı 50 Hz e gore rms değer olcen olcu aletleri yanlis olcum yapar. Motor cikis akimini surucuden okumani tavsiye ederim. Sonra giris akimina gore giris gucunu cikis akimina gore cikis gucunu hesapla. Ona göre yorum yapalım. Zaten oyle buyuk bir kayip olsaydi surucu coktan mefta idi.
 
daha dikkatli okursan gücü 37kw demiş ? yüzde dört verim sen hesapla
 