Danfoss fco51 sürücü analog hız

hsy1995

Üye
Katılım
26 Ağu 2019
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
29
Merhaba kolay gelsin.

Danfoss FC051 sürücü analog 0-10 V ile frekans değeri değişiyor. Mevcut sistemde 10 Volt geldiğinde sürücü 50 Hz ile motoru sürüyor. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Mesela 10 Volt geldiğinde 60 Hz olsun. Maksimum frekans ( 3-03 ) parametresini 60 yapıyorum ama yine de maksimum 50 Hz alıyorum. Başka hangi parametreleri değiştirmem gerekiyor veya başka ne yapabilirim?

Teşekkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Parametre 3-03 , 4-14 ve 6-15 değerlerini 60hz yapmanız gerekmektedir.
 
Merhaba

fc051 sürücülerin ayarını yapabilmek için MCT programını kullanabilirmiyiz. Eğer kullanabiliyorsak bağlantı kablosu veya adaptör gibi ara ekipman varmıdır?
 