Siemens Prophi Reaktif güç kontrol Rölesi Şifreyi Unuttuk

CELİK_CPU

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
7 May 2007
Mesajlar
466
Puanları
16
Yaş
47
Yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden tesekkür ederim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Siemens prophi kullanım klavuzu sayfa 39'da "değiştirilen şifre artık bilinmiyorsa üretici fabrikaya geri göderilmelidir." yazıyor.
 
şifre unutulduğunda şifre kısmına 8001 girildiğinde cihaza erişebiliyorsunuz sonra eski şifrenizin ne olduğu çıkıyor ve değiştirebiliyorsunuz siemens destek hattından ürün sorumlusu halil ibrahim kurt beye buradan teşekkür etmek istiyorum forumda bulunan arkadaşların başına böyle bir olay gelirse denesinler ben 8001 girdim ve oldu.herkese teşekkürler.
 
şifre unutulduğunda şifre kısmına 8001 girildiğinde cihaza erişebiliyorsunuz sonra eski şifrenizin ne olduğu çıkıyor ve değiştirebiliyorsunuz siemens destek hattından ürün sorumlusu halil ibrahim kurt beye buradan teşekkür etmek istiyorum forumda bulunan arkadaşların başına böyle bir olay gelirse denesinler ben 8001 girdim ve oldu.herkese teşekkürler.

teşekkürler faydalı bir bilgi...
 
teşekkürler gerçekten çok faydalı oldu siemens in satış sorumlusu dahi söyleyemedi bunu
 
şifre unutulduğunda şifre kısmına 8001 girildiğinde cihaza erişebiliyorsunuz sonra eski şifrenizin ne olduğu çıkıyor ve değiştirebiliyorsunuz siemens destek hattından ürün sorumlusu halil ibrahim kurt beye buradan teşekkür etmek istiyorum forumda bulunan arkadaşların başına böyle bir olay gelirse denesinler ben 8001 girdim ve oldu.herkese teşekkürler.
teşekkürler paylaşım için.
 