siemens 3ta22 kontaktör

Katılım
19 Mar 2008
Mesajlar
47
Puanları
1
Yaş
39
merhaba arkadaşlar bugün bir pano inceledim ve eski bir pano. siemens 3 ta 22 10-oa kontaktör var. bu kontaktör rezistansları besliyor. malumunuz siemens bu tip kontaktörleri kaldırdı. bende bu eski tip kontaktörü değiştirmek istiyorum. fakat kontaktörün gücünü göremedim. fiziki şartlardan dolayı mümkün olmadı. bu kontaktörün gücünü nasıl bulabiliriz? elinde katalok veya bilgisi olan var mı? teşekkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Ekteki kontaktör tablosunu inceleyiniz
 

Ekli dosyalar

  • Kontaktör seçim tablosu.rar
    4 KB · Görüntüleme: 135
3 tf 46 ile degıstırırsen sorun yaşamazsın
katalog yok ama 3 tf 46 tolerans lı bır secım olabılır
 
3TA22-10 OAM Üst Kapağı bakalit gri renklidir ve 15 kW 32 A dir.
3TA22-8UM Üst Kapağı seramik sarı renklidir ve 22 kW 40 A dir.
 
yüksek sıcaklık kontrolünde kullanacaksanız ssr röleleri tavsiye ederim
 