Bizim şantiyede yaptığım ölçümde fazın birinin gelmediğini gördüm trafo kısmında arıza yoktu baktım seksiyoner sigortalarım pim uyarmalı onlardada atık yoktu görünüşte yukarı çıkıp söktüğümde resimde gördüğünüz gibi seksiyoner sigortanın delindiğini ve elektriği geçirmediğini gördüm değiştirdim sorun halloldu insan görerekte aldanabilir en iyisi kontrol etmek
 

Ekli dosyalar

  • seksen%C3%B6r1.jpg
    seksen%C3%B6r1.jpg
    95.7 KB · Görüntüleme: 187
  • seksen%C3%B6r%20%281%292.jpg
    seksen%C3%B6r%20%281%292.jpg
    94.6 KB · Görüntüleme: 146
Moderatör tarafında düzenlendi:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.