CEVDET ÇALIK
Profesyonel Üye
- Katılım
- 30 Ara 2009
- Mesajlar
- 1,036
- Puanları
- 481
- Yaş
- 53
Arkadaşlar,
Orta gerilim hücrelerinde kullanılan sekonder koruma röleleriyle ilgili bir çok firmanın ürünü bulunmakta. Rölenin Elektriksel bağlantıları aynı. Yanlızca firmalara göre bağlantı terminallerinin numaraları değişiyor.
Bağlantılar şu şekilde yapılıyor. Hat üzerinde bulunan 3 adet akım trafolarının bir uçları(k) köprülenerek toprağa bağlanıyor. Akım trafolarının diğer uçlarıda(l) sekonder koruma rölesinin uygun terinallerine bağlanıyor.
Sekonder koruma röleleri üzerinde her faz ve toprak için akım trafosu girişi bulunmakta.Dolayısıyla ilgili röle üzerinde akım trafosu bağlantısıyla ilgili 1'er terminal boşta kalıyor. Boşta kalan bu terminalerde kendi aralarında köprülenerek bağlantı tamamlanmış oluyor.
Benim sorum şu şekilde.
İlgili bağlantı yapıldığında her akım trafosunun bir'er uçları birleştirildiği için her faza ait akım bilgisi kendisine ait olan faz açısından kaydırılarak ortak bir referans noktasında toplanması sağlanıyor. Dolayısıyla her faz için doğru akımları okumanın mümkün olamayacağını düşünmekteğim.
Peki yukarıdaki anlatılan bağlantıya ilave olarak akım trafolarının topraklanmış olan (k) uçlarından 1 'er kablo alarak sekonder koruma rölelerinin kendi üzerinde köprülenmiş olan uçlara bağlamış olsak ne olur?
Konuyla ilgili olarak benim düşüncem hiç bir fark olmayacağı yönünde. Sizlerin düşüncelerinizide öğrenmek isterim.
Orta gerilim hücrelerinde kullanılan sekonder koruma röleleriyle ilgili bir çok firmanın ürünü bulunmakta. Rölenin Elektriksel bağlantıları aynı. Yanlızca firmalara göre bağlantı terminallerinin numaraları değişiyor.
Bağlantılar şu şekilde yapılıyor. Hat üzerinde bulunan 3 adet akım trafolarının bir uçları(k) köprülenerek toprağa bağlanıyor. Akım trafolarının diğer uçlarıda(l) sekonder koruma rölesinin uygun terinallerine bağlanıyor.
Sekonder koruma röleleri üzerinde her faz ve toprak için akım trafosu girişi bulunmakta.Dolayısıyla ilgili röle üzerinde akım trafosu bağlantısıyla ilgili 1'er terminal boşta kalıyor. Boşta kalan bu terminalerde kendi aralarında köprülenerek bağlantı tamamlanmış oluyor.
Benim sorum şu şekilde.
İlgili bağlantı yapıldığında her akım trafosunun bir'er uçları birleştirildiği için her faza ait akım bilgisi kendisine ait olan faz açısından kaydırılarak ortak bir referans noktasında toplanması sağlanıyor. Dolayısıyla her faz için doğru akımları okumanın mümkün olamayacağını düşünmekteğim.
Peki yukarıdaki anlatılan bağlantıya ilave olarak akım trafolarının topraklanmış olan (k) uçlarından 1 'er kablo alarak sekonder koruma rölelerinin kendi üzerinde köprülenmiş olan uçlara bağlamış olsak ne olur?
Konuyla ilgili olarak benim düşüncem hiç bir fark olmayacağı yönünde. Sizlerin düşüncelerinizide öğrenmek isterim.