schneider altivar sürücü input ayarlama

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan kantas01
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

kantas01

Üye
Katılım
7 Tem 2008
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
42
arkadaşlar 10hp beygirlik bir motoru farklı yönlerde ve farklı hızlarda 4 şekilde çalıştırmam gerekiyor.
örneğin,
input 1 sinyal aldığında 20 hz de ileri yönde
input 2 sinyal aldığında 20 hz de geri yönde
input 3 sinyal aldığında 40 hz de ileri yönde
input 4 sinyal aldığında 40 hz de geri yönde
çalışmasını istiyorum.

inputlara ilgili set değerlerini nasıl atayabilirim. yada 2 adet pot ve basit bir kumanda devresi ile mi yapmalıyım. yardımcı olursanız sevinirim...
 
Kantas01 arkadaş schneider kullanmadım ama biz Danfoss' larda

P3-10(0) (40 % )= 20 HZ ( Örnek : 50Hz'in %40'ı 20Hz)
P3-10(0) ( 80 %) = 40 HZ ( Örnek : 50Hz'in %80'ı 40Hz)
P4-10 ( 2 ) = AKTİF İki Yönde Çalışma
P5-10 (8 ) = 1. HIZ 18 nolu terminal DIN :
P5-11 (10) = GERİ 19 nolu terminal DIN :
P5-12 (16 ) = 2.HIZ 27 nolu terminal DIN :

Yukarıdaki ayarları girdiğimizde istediğin işlem oluyor.

Ekteki dokümanda ise Ön Ayarlı Hızlar sayfasında anlatıyor. Dokümanı incelersin belki işini çözebilir.
 

Ekli dosyalar

Ekran Alıntısı.JPG
invertör modelini belirtmemişsiniz ama 312 ye gore vereyim li1 i ileri li2 yi geri sp2 yi 20 yapıp li3 e sp3 üde 40 yapıp li4 e atarsanız işiniz olur gibi bence
 
silent59 sp2 yi 20 yaparsam ve li3 e atarsam li3 e gelen sinyalle birlikte 20hz dönmezmi li3 ve li4 için ekstra yön atamasını input ayarlarından yapabiliyormuyum yoksa çalışması şöylemi lı1 ve lı3 e aynı anda sinyal gönderirsem ileri 20 hz lı2 ve lı3 e aynı anda sinyal gönderirsem geri 20 hz ... teşekkür ederim bilgi için
 
Son düzenleme: