Merhaba sn. meslektaşlarım.

Bir şantiyede şöyle bir durumla karşılaşıyorum. nedenini çözemedim.

birbiri ile bağlantılı 3 ad. sayaç var.

ana sayaç: 60/5 oranlı akım trafosu ile aylık tüketim göstergesi : 259,6 x çarpan değeri (5) = 3115,5 kWh
  • bağlı sayaç-1: 100/5 oranlı akım trafosu ile aylık tüketim göstergesi : 40,7 x çarpan değeri (20) = 813,8 kWh
  • bağlı sayaç-2: 100/5 oranlı akım trafosu ile aylık tüketim göstergesi : 25,2 x çarpan değeri (20) = 503,8 kWh
  • bağlı sayaç-3: süzme sayaç ile aylık tüketim göstergesi : 960 kWh
Şimdi bağlı sayaçları topladığımızda : 2277,5 kW çıkıyor. Kayıp kaçak da yok. Bu nasıl olur?

dahası da 813,8 kWh aylık tüketim kule vince ait. Oysa kulevinç daha fazla tüketmeli.

Yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.