Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Eğer sıkıntınız , s7 200 ün simlasyonuyla ilgiliyse o similasyonda olması gerekenden hızlı sayıyor. Bir cözümü varmı bilmiyorum ama plc ye atınca aynı ayarlarda doğru saydırıyor. Eger sorununuz plc ye atınca oluyorsa bir fikrim yok kolay gelsin.
Düz zaman rölelerinin s7-200 de ek isimleri vardır T37 gibi .T harfine eklenen sayılara göre 10ms,100ms gibi saydırma değerleri olur.
T32,T96 1ms
T33-T36,T97-T100 10ms
T37-T63,T101-T255 100ms değerlerine sahiptirler.Yani diyelimki 30saniye saydırmanız gerekiyorsa ve T35 kullanacaksanız zaman girişine 3000 yazmanız gerekir.T37 kullanırsanız 300 yazmanız gerekir