Merhaba;
elimde 220 v AC giriş 0-20 mA çıkış olan gerilim transdüseri var. s7-1200ün analog girişine bağlıyorum.transdüserden sinyal aldığında plc error ledi yanıp sönüyor. nedeni ne olabilir.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Analog input girişini 0-20 ma olarak konfigüre etmelisin, 0-10 ayarlı ise alarm verecektir .
 
Analog girişler 0-10 volt gerilim ayarlıymış. Akım verince hata veriyo. Gerilim kaynağı ile yapıcam mecburen.
 
hangi modüle bağladıysan hardware config. kısmına girip o modülün, o kanalının cycle time ayarlarını kontrol edin. Bende öyle bir problem yaşamıştım, zaman ayarlarını ve range lerini değişitirip sorunu halletmiştim. Umarım sizde halledebilirsiniz.
 