RG3-15CLS (yeni ürün) Reaktif Güç Kontrol Rölesi

Kompanzasyonunuzun durumu nedir?eğer kompanzasyon normal çalışıyorsa sistem daha fazla kondansatör devreye almaz!
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Gece yetersiz bile geliyor. mesele devreye alıp almaması değil, kademeleri görmemesi. Manuel olarak giriyor, kaydedip çıkıyorum, ama yine off gösteriyor. Otomatik taittiktan sonrada off görüyor.
 
Bu rolenin son üç kademesi fabrika çıkışlı tek faz olarak ayarlanmış. 3 faz yaptığında otomatik olarak tanımıyor. 3 kademeyide tek faz olarak tanittigimizda sistem goruyor. Sorun çözüldü. Şimdiki problem ise sürekli sigortalarin bir veya iki bacağını kopariyor
 