RG3 12cs

teknocem

Üye
Katılım
20 Nis 2008
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
39
Röle yükte iken her şey normal fakat yük devre dışı kaldığında en son hangi kademe devrede ise o takılı kalıyo? Şimdiden yardımlarınızdan dolayı teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Röle yükte iken her şey normal fakat yük devre dışı kaldığında en son hangi kademe devrede ise o takılı kalıyo? Şimdiden yardımlarınızdan dolayı teşekkürler

Kalmasına kalabilir ,ama cosfi ne alemde ? kapasitif mi yazıyor sistem?
 
sisteminizde sabit yükünüz varmı
 
Röle yükte iken her şey normal fakat yük devre dışı kaldığında en son hangi kademe devrede ise o takılı kalıyo? Şimdiden yardımlarınızdan dolayı teşekkürler

Cosfi değeriniz uygun ise çalışma programının seçimine göre değişen bir olaydır. Baştan al baştan bırak, kademeleri eşit ölçüde kullanma modu falan gibi çalışma modu tercihine göre röle hangi kademe tutacağına hangisini çıkaracağına karar verir.
Önemli bir ayrıntı kontak yapışması durumunda o kademenin ana kontakları yapıştıysa ve aşırı kapasitif durumu söz konusu ise röle başka bir kademeyi devre dışı bırakarak cosfi'yi istenen değerde tutmaya çalışır bu durumda yanılgı oluşabilir röle üzerinde ışığın yanmadığı kontakların yapıştığına işarettir yani röle enerjilendirmediği halde grup devrededir.
 