Dün başıma geldi sistemde çalışan herhangi bir motor veya yük yok ama role bütün kondansatörleri çekiyor bırakmıyor sorun ne olabilir

Akım trafonuz yeterli yük olmadığı için doğru değer okuyamıyor , röle de saçmalıyor. Akım değeriniz akım trafo anma akımının % 10 değerinin altında olmalı.Dün başıma geldi sistemde çalışan herhangi bir motor veya yük yok ama role bütün kondansatörleri çekiyor bırakmıyor sorun ne olabilir
Dün başıma geldi sistemde çalışan herhangi bir motor veya yük yok ama role bütün kondansatörleri çekiyor bırakmıyor sorun ne olabilir
Bizdeki işletmeci kafasında bozulana kadar sistem güncellenmez.Bu röle tarih olalı yıllar oldu. Akım algılama oranı yüksek hassas, çift yönlü kompanzasyon yapamaz, sadece endüktif reaktifi kompanze eder.
Bizdeki işletmeci kafasında bozulana kadar sistem güncellenmez.
İlk mesajınızla bunları birleştirip mantık dahilinde birşey anlamak malesef imkansız. Biraz daha noktalama işaretleri ve parağraf başı-sonu kullanarak sorunu kademeli olarak izah etmeye çalışın. Kademe çıkışları da röle değil transistörlü olabilir. İncelemek lazım.3 . Role ye bağlı kontaktör sürekli basık kalıyor sonra 3 bacaktaki roketi ölçtüm kısa devre var hep basık kalıyor cihazı yeni açsam bile farketmiyor 3 . Kontaktöre bağlı bacaktaki role sürekli basık olduğu için sorun oluşuyor onu söktüm otomatik set üç yaptım bu şeferde birinci bacaktaki role çalışmıyor o yüzden iptal ediyor eğer dışardan 220 verip kontaktörü enerjilendirirsim 2 . 3 . Diye sırayla gidiyor ama en sonunda atamaları off konumuna alıp hiçbirşeyi devreye sokmuyor 1. Ve 3. Bacaktaki roleleri atlayıp set up yapamaz mıyım