Rg3 12c boştayken yük yokken bütün kontaktörleri çekiyor

mucahit-95

Üye
Katılım
18 Ağu 2017
Mesajlar
36
Puanları
1
Yaş
31
Dün başıma geldi sistemde çalışan herhangi bir motor veya yük yok ama role bütün kondansatörleri çekiyor bırakmıyor sorun ne olabilir
 
Dün başıma geldi sistemde çalışan herhangi bir motor veya yük yok ama role bütün kondansatörleri çekiyor bırakmıyor sorun ne olabilir
Akım trafonuz yeterli yük olmadığı için doğru değer okuyamıyor , röle de saçmalıyor. Akım değeriniz akım trafo anma akımının % 10 değerinin altında olmalı.
OG üzerinden akım ölçümlü kompanzasyona geçmelisiniz.
 
Dün başıma geldi sistemde çalışan herhangi bir motor veya yük yok ama role bütün kondansatörleri çekiyor bırakmıyor sorun ne olabilir

Bu röle tarih olalı yıllar oldu. Akım algılama oranı yüksek hassas, çift yönlü kompanzasyon yapamaz, sadece endüktif reaktifi kompanze eder. Üstelik fabrika ayarlarına geri yükleme gibi bir ayarı da yoktur. Siz veya başka biri yanlış bir ayar vermişse menülerde gezerek düzeltmekten başka çareniz de yok üstelik.
 
işletme yük karakteristiğine uygun seçilmişse kullanımı ve parametrelendirilmesi çok kolay bi reaktif güç kontrol rolesi. çok uğraşmadan otomatik tanıtmayla çalıştırılabilir. bi kullanan bi daha bırakamaz diyerek sözlerime son vereyim
 
Son düzenleme:
3 . Role ye bağlı kontaktör sürekli basık kalıyor sonra 3 bacaktaki roketi ölçtüm kısa devre var hep basık kalıyor cihazı yeni açsam bile farketmiyor 3 . Kontaktöre bağlı bacaktaki role sürekli basık olduğu için sorun oluşuyor onu söktüm otomatik set üç yaptım bu şeferde birinci bacaktaki role çalışmıyor o yüzden iptal ediyor eğer dışardan 220 verip kontaktörü enerjilendirirsim 2 . 3 . Diye sırayla gidiyor ama en sonunda atamaları off konumuna alıp hiçbirşeyi devreye sokmuyor 1. Ve 3. Bacaktaki roleleri atlayıp set up yapamaz mıyım
 
İlk mesajınızla bunları birleştirip mantık dahilinde birşey anlamak malesef imkansız. Biraz daha noktalama işaretleri ve parağraf başı-sonu kullanarak sorunu kademeli olarak izah etmeye çalışın. Kademe çıkışları da röle değil transistörlü olabilir. İncelemek lazım.
 
  • 1. kademe kondasatorü üç fazlı olmak zorunda. kondansator, sigorta ve kontaktorde kesinlikle sağlam ve çalışır durumda olmalı.
  • akım trafo ve gerilimle ilgili parametrelerin doğruluğunu kontrol edin.
  • hedef güç faktörünü ayarlayın.
  • sistem yüksüz iken otomatik kademe tanıtma işlemini yapın.
 