Rg3 12 CS sorunu

Sorunu anlayabilmek adına şöyle yapabilirsiniz;
Rölenin kondansatörleri çıkarmadığı durumda,pensampermetre ile rölenin k veya l uçundan ölçüm alınız.Geçen akım 50 mA'in altında ise dediğim gibidir.Ama üzerinde bi akım geçiyorsa başka sorun var demektir.Eğer böyle bir durum var ise röle üzerinden bir kaç değeri söylemeniz gerekli;akım bilgisi,cosfi bilgisi,gerilim bilgisi gibi.

Eşşek kadar akım trafosu takıp flouresant lambayı açınca tepki vermesini bekliyor gibi geldi bana da.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Eşşek kadar akım trafosu takıp flouresant lambayı açınca tepki vermesini bekliyor gibi geldi bana da.
Aslında sıkıntı projelendirmeden kaynaklı.Genelde projede yazılı olan güce kompanzasyon kuruluyor,ama sistemden çekilen enerji az olunca kompanzasyon kaba kalıyor.Akım trafoları büyük kalınca düşük güçleri görmüyor röle.Bi de rölenin ölçmesi 50 mA'den başlayınca sıkıntı katlanıyor.
 