REGÜLE DEVRESİNE İHTİYACIM VAR

aynı anda 5 v ve 24 v verebilecek küçük boyutta yardım ederseniz çok sevinirim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kayıpların ve ısının az olması için iki çıkışlı trafoya
gerek vardır.
Primer 240VAC.
Sekonder A: 22VAC.
Sekonder B: 8VAC.
Köprü diyotlardan sonra ~28VDC. ve ~9VDC gerilim
oluştuğunu kabul edersek;
28x10 = 280VA.
9 x 10 = 90VA.
280 + 90 = 370VA. lik trafoya ihtiyacınız olacaktır.

Çıkış transistörlerinde mutlaka soğutucu
olmalıdır. Devrenin akım koruması yoktur.
Tüm sorumluluk kullanıcıya aittir...

24V./10A.
https://goo.gl/1XKYNA

5V./10A.
https://goo.gl/Fip9x9


Ek:
TIP142 10A transistör, her kaynakta paralel en
az 2 adet kullanılması uygun olacaktır.
 