Sorun yaşadığım bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. Bir tesiste bir jeneratör, 2 adet 110V DC ve 2 adet 50V DC olmak üzere toplamda 4 adet redresörü beslemektedir. Redresör aküleri %60-70 arası dolu olduğunda ve bu noktada jeneratör redresörün AC girişini enerjilendirmeye başladığı anda jeneratörün sağladığı akımlar çok fazla değişmeye başlıyor. Akımın değişimi herhangi bir doğrusal veya düzenli bir artış göstermiyor. Ani artışlar ve ani azalışlar meydana geliyor. Buradaki sorunun redresörden kaynaklı mı jeneratör kaynaklı mı olduğu hususunda fikirlerinizi rica ederim. Sistemdeki toplam akım harmonik bozunumu %37'dir. 5. harmonik %50, 7. harmonik %30 civarında seyrediyor. Haliyle jeneratör gerilimi de bozuluyor ve dalgalanıyor. Faz başına ortalama akım 45A civarında ama bahsettiğim anlık azalış ve düşüşlerle bu akım değeri 25 ve 65A arasında ani olarak değişmekte. Bilmek istediğiniz başka bir şey varsa belirtmeye çalışırım. Benim tahminim redresörün güç elektroniği devresinde bir sorun olduğu yönünde. Şimdiden teşekkür ederim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kullandığınız redresörler "Switch Mode" ise büyük miktarda akım harmonikleri oluşturur. Akım Harmonikleri, akım sıçramalarına ve dalgalanmalarına sebep olur. Gözlemlediğiniz durum büyük ihtimalle bundan kaynaklanıyor, tabi sisteminizde bir arıza söz konusu değilse. (Daha önce düzgün çalışan sistem şimdi problem mi yaratıyor)
Çözüm yolları var ancak kullandığınız redresörlerin teknik özelliklerine ulaşmak gerekir, marka model bildirebilirmisiniz.
 
Son düzenleme:
Bende bir ekleme yapayim. Bazi tesislerde redrrsor devresi tristorlerle kurulur.

Tristorler bir trigger board ile tetiklenir. Burada faz acısı kontrolu yapılmıyor ise sinusun yanlış noktasında ateslenoyor ise akim ve gerilim faz farkları oluşuyor buda tetikliyor olabilir.
 