bir dalgıç pompa jeneratörde 2 kat fazla akım çekmesi frekanstan olabilirmi faz sırası röleside arıza vermiyor
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
yakında pompayı sokecek hazırlığa başla:)
 
Şebekede normal jenaratorde daha fazla akım cekıyor arkadasım
 
jeneratörün çıkış frenkansı 50 hz den farklı mı

50 hz in dışında bir frekansın varsa mutlaka ayarlatmalısın
 
arkadaşların da vurguladığı gibi jeneratör frekansı gözden geçirirlmesi gereken tek neden olarak öne çıkıyor ..jenratör frekansı dalgıç pompanı frekansı ile aynı olmalı ...aksi halde devir artar akımda artar...
 