Merhabalar, 5.5 HP dalgıç pompasına yaklaşık 15 veya 30 dakika çalışacak sadece, panosu daha gelmediği için şalterden besleme çıkıp direk 3 faza bağlasak çok sakıncalı olur mu?
Şebeke voltajı iyi durumdaysa motor etiket bilgilerine sadık kalmak şartıyla direkt yol verilebilir. Ancak yol verme şartları sadece etiket bilgileri ile sınırlı değildir. Yani şalterden motora diye bir yöntem olamaz... Sigorta, termik role, kontaktör olmalı.Merhabalar, 5.5 HP dalgıç pompasına yaklaşık 15 veya 30 dakika çalışacak sadece, panosu daha gelmediği için şalterden besleme çıkıp direk 3 faza bağlasak çok sakıncalı olur mu?
Ges sahasında ki köşkün içindeki ana baradan enerji alacağım motorda yaklaşık 110 metre mesafede motorda 100 metre asagidaDalgıç motorlar susuz çalışma durumunda çok kısa sürede yanar. Motor korumaları olmadan büyük risk olur. Şebeke kuvvetli ise çalışma yönünden bir sorun yok çalışır