Merhabalar, 5.5 HP dalgıç pompasına yaklaşık 15 veya 30 dakika çalışacak sadece, panosu daha gelmediği için şalterden besleme çıkıp direk 3 faza bağlasak çok sakıncalı olur mu?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhabalar, 5.5 HP dalgıç pompasına yaklaşık 15 veya 30 dakika çalışacak sadece, panosu daha gelmediği için şalterden besleme çıkıp direk 3 faza bağlasak çok sakıncalı olur mu?
Şebeke voltajı iyi durumdaysa motor etiket bilgilerine sadık kalmak şartıyla direkt yol verilebilir. Ancak yol verme şartları sadece etiket bilgileri ile sınırlı değildir. Yani şalterden motora diye bir yöntem olamaz... Sigorta, termik role, kontaktör olmalı.
 
motora pek bir şey olmazda bağlandığı hattı biraz göçertebilir
 
Dalgıç motorlar susuz çalışma durumunda çok kısa sürede yanar. Motor korumaları olmadan büyük risk olur. Şebeke kuvvetli ise çalışma yönünden bir sorun yok çalışır
 
Dalgıç motorlar susuz çalışma durumunda çok kısa sürede yanar. Motor korumaları olmadan büyük risk olur. Şebeke kuvvetli ise çalışma yönünden bir sorun yok çalışır
Ges sahasında ki köşkün içindeki ana baradan enerji alacağım motorda yaklaşık 110 metre mesafede motorda 100 metre asagida
 