Plc ve scada

Pt 100 kartı deltanın DVP04PT-S ile kodlandırılan kartı.4 adet pt-100 okuyabiliyorsun 1 kart ile,
www.fastltd.net adresinden bakabilirsin.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Eğer sadece 100 adet pt-100 ve aynı bölgede ise bir adet cpu (s7-313/314/315 e.g.) cpu alınır. Bir s7-300 rack ine im153-1 ile yada cpu yanına max. 8 adet RTD modül konulabilir. Eğer tam 100 adet ise bu 13 modül anlamına gelir ve 2 rack olmak zorundadır. Ancak im153-2 koyarsanız 12 modül yerleştirebilirsiniz buda 96 RTD inputa karşılık gelir. prosesiniz hassas ise pt-100 lerinizi 4 telli olarak kullanabilirsiniz. Emin olun mükemmel sonuç alırsınız. Ama ölçüm noktaları dağınık ise et200m yada et200s lerlede size bir konfigrasyon kurabilirim. Maliyet - Fonksiyon dengesini iyi kurmak lazım kaş yapayım derken göz çıkarma tehlikesi var. Scada için ise tartışmasız WinCC derim. Kolay gelsin.
 
yenilmez03
bir kere phonix contach böyle yazılmaz!!!(phoenix contact)
birde Konya EE selam.
 
6GK7343-1CX10 ethernet kartının kodu, SCADA olarakta WinCC V6.2 şaşma, başın ağrımaz.
başka birşeye ihtiyacın yok.
Kolay gelsin.
 
bence siemensin yanına modul almaktansa 8 veya 16 kanallı modbus veya başka haberleşmeli sistemleri kullan siemensin sadece cpusunu alıp haberlesmesine gir.%50 den fazla kar edersin ayrıca sistemin daha basit olur.ben bi kimya tesisinde 72 tane tc okuyodum bi arkadasım onerdi .çokk memnun kaldım.
 
automationer ' Alıntı:
ethernet;100 megabit, modbus=RS485

sadece 485den mi haberlesiyo modbus sizce?ayrıca 120 tane pt100'u 100ms'nin altında günceller standart 485.

kolay gelsin
 
Erdem hocam Siemens modül alana kadar bus üzerinden haberleşen sistemleri önermişsin. Burada kastettiğin sıcaklık sensörlerinin modbus çıkışlı olmasımı, yoksa sıcaklık bilgilerini başka ucuz PLC'ler ile lokal bölgelerde toplayıp modbus ile Siemens'emi aktarmak?
Bİraz açarmısın.
 
kolay gelsin arkadaslar benimde bir sorum olucak.haberleşmede kullanılan serverların yedeğini nasıl alabiliris.connectivity server,aspect server.historical server.... bu tür serverların çalışır durumdaki imajları alınabilirmi ardımcı olursanıs sevinirim
 
arkadaşlar herkes plc bahsetmişken plc durduk yere neden RUN dan stopa geçer biizde sıkıntı yapıyorda.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,193
Mesajlar
915,739
Kullanıcılar
449,968
Son üye
ibrahimkalebayir38@gmail.

Yeni konular

Geri
Üst