plc de maksimumdeğer yakalama

volkan5505

Üye
Katılım
1 Ocak 2008
Mesajlar
25
Puanları
1
Yaş
39
Kolay gelsin arkadaşlar, Delta plcde analoğ girişten gelen bir değerin maksimum değerini nasıl yakalayabilirim.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Program mantığı olarak şöyle yapmalısın: analog girişi istediğin zaman aralıklarında oku. 100ms, 1sn,... gibi. Okuduğun değeri bir hafıza bölgesine yaz. Artık her değer okuma işleminde okuduğun yeni değer ile bu değeri karşılaştır. Eğer yeni değer hafızadaki değerden büyükse yeni değeri buraya yaz. Küçük veya eşitse hiç birşey yapma.
 
Teşekkür ederim dediğiniz gibi yaptım sıkıntı çözüldü. Eyvallah ama bununla alakalı deltanın neden bir komutu yok oda enteresan, neyse tekrar teşekkürler.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,316
Mesajlar
916,653
Kullanıcılar
450,150
Son üye
Sqnax

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst