PARAFUDR HAKKKINDA

maritime

Üye
Katılım
14 Nis 2011
Mesajlar
73
Puanları
1
binaya ait kendi trafomuz var ve trafonun yanındaki ag pano odasında b tipi 100ka parafudur takılı. fakat binanın içinde dağıtım panoları var ( adp , udp, mcc gibi ) bunlara da parafudurla korunması gerekir mi? ve yine b tipi parafadrla
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
D Tipi koymakta yarar var.B Tipinin de B+C olması daha uygun idi.
 

Ekli dosyalar

  • 380535_EP_D_TT1_1_TT_275_01.rar
    362.7 KB · Görüntüleme: 119
  • 381254_EPD_TN_TNC_TNS.rar
    563.7 KB · Görüntüleme: 30
  • 385040_385050_PP_BCD_TT_25_100_350__31.07.06en.rar
    210.1 KB · Görüntüleme: 24
Son düzenleme:
Arkadaşlar merhaba,
Konuyu başlatan arkadaşın sorusuna ilaveten bir sorum olacak.

Elimizde pompa gruplarını beslediğimiz 100 kW bir panomuz bulunuyor. Bu panonun beslemesinin geldiği panoda B+C tipi parafudur bulunuyor. Pompa gruplarını beslediğimiz panoda ise parafudur mevcut değil. Bu panoda muhakkak parafudur olmalı mıdır? (Besleme noktası ile pano arasındaki mesafe yaklaşık 20 metre)
Bilgilendirirseniz sevinirim.
 
D tipi Parafudr koymanızda yarar var.Pa-
rafudrların etkili olabilmesi için,koruma
topraklama direncinin 2 ohmdan küçük
olduğuna da dikkat edilmesi gerekir.Piya-
sada,önüne gelen parafudr yapmaya baş-
ladı.O nedenle,kullanılacak ürün kalitesi-
ne de dikkat etmek gerekir.
 