slm özel sulama hattında ayna fazdan sürekli parafodur patlıyo deyiştiriyoruz bi kaç gün sonra tekrar patlıyo hat temiz hatta gözle görülür bişey yok yardımcı olursanız sevinirim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
devamlı bir noktadaki parafudrlar sık sık patlıyorsa parafudur topraklaması ve parafudur seçimi gözden geçirilmeli.
 
topraklama direncinin 1 ohm'dan büyük olması ve akım değerinin küçük seçilmesi parafudrun patlamasına sebep olabilir
 
"Parafudrun içerisinde ki değişken direnç negatif katsayılı olduğu için ısındıkça değeri düşer bu nedenle büyük boşalma akımlarında parafudru patlatır". birde topraklamanızı kontrol ediniz değeri büyükse Parafudr patlar.
 
Parafudrun içerisindeki direnç ile alakalı bi durum..
 