OG Sistem İçin XLPE Kablo Seçimi

futureng

Üye
Katılım
21 Tem 2007
Mesajlar
34
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba. 630KVA lık bir trafonun tam yükte çalışacağını düşünürsek, Bu trafoya 5500 mt den Çekilmesi gereken 34,5KV lık OG için XLPE kablo kesiti seçimi nasıl hesaplanıp seçilmeli? Çok formül karmaşası olduğu için bu soruyu sorma ihtiyacı hissettim. Teşekkür ederim..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İlk olarak seninde bildiğin gibi kablodan geçecek akımı hesaplayıp buna göre kesiti belirlemen gerekli. Kesiti belirledikten sonra 3 ayrı hesap daha yapıp kesitin uygunluğunu kontrol etmen gerekiyor. Bu hesaplardan en önemli olanı kısa devre hesabı, akımı genelde en düşük kesitli kablo (1x25/16) bile taşıyabiliyor ancak kısa devre dayanımına göre kullanılacak kabloyu belirlemen gerekli.

Yapman gereken hesaplamalar.
1. Kısa devre hesabı
2. Gerilim düşümü hesabı..........[(R Sin j + X Cos j).N.l] / 10.U² < % 7 olmalı
3. Güç kaybı hesabı.................100*N*R*l / (U²*cos j) < % 5 olmalı
(Bu formüllerdeki birimler kVA, km, kW ve kV olacak, R ve X kablo kataloğundan alınacak)

Kısa devre hesabı biraz karışık, ama basit olarak şu şekilde hesaplayabilirsin. Öncelikle hattın tamamı için toplam empedans (Z) değerini bulman gerekiyor. Zaten hesabı zorlaştıran bu empedansın hesaplanması...
Empedansı bulduktan sonra
I= c.U / (1,73.Z) formülü ile kısa devre akımını bulup, bu akıma dayanabilen kabloyu seçmen gerekiyor. (c sabit bir değer, c yerine 1,1 kullanılıyor)

Kablo için Z² = R² + X² (R ve X için katalog değerleri kablo uzunluğuyla çarpılacak)
Trafo için Z = u.U² / (100.S)
u değeri trafo kataloğundan alınmalı ancak, 630 KVA için 4 alabilirsin.
 
Bilgi için çok teşekkürler. Bu formülleri değerlendirip bir bakayım.
 
Bu formüller çok karışık:S Biraz daha açık şekilde anlatabilir misiniz?
 
sadece şebekeden trafoya kadar olan kablo kesidini soruyorsan: ((Şebeke kısa devre gücü)/1.73xşebeke gerilimi) sana şebekenin kısa devre akımını verir.xlpe kablolar kısa devre anında 1sn süreyle mm2 başına 143A akım taşır.bulduğun kısa devre akımını 143 e bölmen sana bir kesit değeri verir.İşte bu gereken kablo kesididir.Hatam varsa düzeltin lütfen.şebeke kısa devre gücünü ise mevcut kurumlardan öğrenebilirsin.
 
sadece şebekeden trafoya kadar olan kablo kesidini soruyorsan: ((şebeke kısa devre gücü)/1.73xşebeke gerilimi) sana şebekenin kısa devre akımını verir.xlpe kablolar kısa devre anında 1sn süreyle mm2 başına 143A akım taşır.bulduğun kısa devre akımını 143 e bölmen sana bir kesit değeri verir.İşte bu gereken kablo kesididir.Hatam varsa düzeltin lütfen.şebeke kısa devre gücünü ise mevcut kurumlardan öğrenebilirsin.
Merhaba ,
154 kV. veya 380 kV. sistem kısa devre akımını ve buna bağlı olarak sistem empedansını TEİAŞ. tan öğrenebilirsiniz . OG. dağıtım sistemi empedansını TEİAŞ. TM. den itibaren şebekenin uzunluk , kesit , kablo veya havai hat olması gibi değişkenlere bağlı olarak kendinizin hesaplaması gerekir. Sistemin empedansını hesaplamada en kolay ve doğru yol pu değerlerini kullanmaktır. Kısa devre akımının 143 bölünmesinden bahsedilmiş , 143 A/mm.2 akım yoğunluğu değeri sabit değildir. r/x oranına(Empedansın rezistif ve indüktif bileşenlerine) bağlı olarak Kısa devre noktasının TM. ne uzaklığına göre akım yoğunluğu grafiğinden bulunan değerdir. Selamlar . .
 
Merhaba ,
154 kV. veya 380 kV. sistem kısa devre akımını ve buna bağlı olarak sistem empedansını TEİAŞ. tan öğrenebilirsiniz . OG. dağıtım sistemi empedansını TEİAŞ. TM. den itibaren şebekenin uzunluk , kesit , kablo veya havai hat olması gibi değişkenlere bağlı olarak kendinizin hesaplaması gerekir. Sistemin empedansını hesaplamada en kolay ve doğru yol pu değerlerini kullanmaktır. Kısa devre akımının 143 bölünmesinden bahsedilmiş , 143 A/mm.2 akım yoğunluğu değeri sabit değildir. r/x oranına(Empedansın rezistif ve indüktif bileşenlerine) bağlı olarak Kısa devre noktasının TM. ne uzaklığına göre akım yoğunluğu grafiğinden bulunan değerdir. Selamlar . .
kablo empedansı ve trafo Uk değerleri trafo merkezinden sonraki kısa devre hesabında kullanılır.Trafo şebeke arası hesaplamalarda bu parametrelere gerek yoktur.Hatalı mıyım?
 
kablo empedansı ve trafo Uk değerleri trafo merkezinden sonraki kısa devre hesabında kullanılır.Trafo şebeke arası hesaplamalarda bu parametrelere gerek yoktur.Hatalı mıyım?
Merhaba Sn. hesseno ,
Mesajımda belirttiğim trafo merkezi TEİAŞ. a ait YG(154 -380 kV.) / OG.(6,3 - 10,5 - 15,8 - 31,5 - 34,5 kV.) trafo merkezleridir. YG. Enterkonnekte sistemin kısa devre akım değerleri ve indirici merkezdeki trafo %uk değerleri bilgileri TEİAŞ. tan alınabilir. Kaynak noktamız TEİAŞ. trafo merkezi olup bu noktadan itibaren arıza noktasına kadar olan dağıtım şebekesindeki tüm havai hat , kablo ve eğer varsa OG/OG indirici trafoların omik (reazistif) ve indüktif reaktif bileşenlerinin kısa devre hesabında dikkate alınması gerekmektedir. Selamlar . .
 
25 m uzaktaki swallow hattına 630 kva Tr tesisi yapılacak. 1X35 mm2 Xlpe kablosu yetrli olur mu acaba
 