Neden Evlerde Trifaze Kullanmıyoruz?

15 kW ı geçince kompanzasyona giriyor değil mi? 25 kWlık güç için kompanzasyonun maliyeti ortalama ne kadar olur?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Yeniden proje çizilip güç arttırım talebinde bulunulacak. Besleme kablosu,sigorta,sayaç,K.A.K.R değişecek 3 fazlı alıcılara hat çekilecek bunun dışında değişikliğe gerek yok 3 faz linyelere dengeli bir şekilde dağıtılacak. Bu nedenle mevcut projeyi revize etmek gayet kolay.
Anladım teşekkürler. Peki 15 kwı geçince kompanzasyona giriyor değil mi? 25 kW için kompanzasyonun ortalama maliyeti ne kadar?
 
20kVar'lık bir kompanzasyon yeterlidir. 2012 bayındırlık fiyatlarına göre 1kVAr=59TL yani 20kVar'ı 1180TL
Entes 2014 kataloğu olacak ordan gerçek maaliyetini hesaplayabilirsiniz.(Liste fiyatı iskontosuz fiyatlardır.)

25kw'lık sistemi kompanzasyona sokmadan nasıl projelendiririm diye sormuşsunuz. sözleşme gücünü 14,5kw çıkacak şekilde talep faktörünü hesaplarsanız dediğiniz olur. 15kw'ı uygulamada uzun süre geçme durumu varsa dediğimi kesinlikle yapmayın.
 
20kVar'lık bir kompanzasyon yeterlidir. 2012 bayındırlık fiyatlarına göre 1kVAr=59TL yani 20kVar'ı 1180TL
Entes 2014 kataloğu olacak ordan gerçek maaliyetini hesaplayabilirsiniz.(Liste fiyatı iskontosuz fiyatlardır.)

25kw'lık sistemi kompanzasyona sokmadan nasıl projelendiririm diye sormuşsunuz. sözleşme gücünü 14,5kw çıkacak şekilde talep faktörünü hesaplarsanız dediğiniz olur. 15kw'ı uygulamada uzun süre geçme durumu varsa dediğimi kesinlikle yapmayın.
Teşekkürler. Talep gücü 14.5 kWı geçmezse kompanzasyona gerek yok öyle mi? Kurulu güç mü talep güç mü 15 kwı geçince kompanzasyon zorunlu bununla ilgili yönemelik elektrik iç tesisat yönetmeliğinde kaçıncı madde acaba?
 
Kurulu gücü 15kw ve üstü bağlantı gücü 9kw ve üstü işletmeler için zorunludur. (Önceki mesajımda yanlışlıkla bağlantı gücü 14,5kw yazmışım.)

Reaktif Enerji Tarifesi (25/12/1997 tarih ve 23/211 sayılı resmi gazete).
Elektrik Projelerinin Hazırlanması (17/02/2000 tarih ve 23967 sayılı resmi gazete)
Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği (09/03/2000 tarih ve 23988 sayılı resmi gazete)
Madde – 56-Reaktif Enerji Tarifesi aşağıdaki şartlar halinde uygulanır.
a)-Abone çekeceği reaktif enerjiyi ölçmek üzere gerekli ölçü aletlerini tesis etmek zorundadır. Tesis etmeyen abonenin o dönemde çektiği aktif enerjinin 0,90 katı reaktif enerji çektiği kabul edilir. (R.G: 9.3.2000 / 23988)



b)-Reaktif enerjiyi ölçmek üzere gerekli ölçü aletlerini tesis eden abonelerden çektiği aktif enerjinin % 0,33 katına kadar reaktif enerji çeken müşteriden reaktif enerji bedeli alınmaz. Bu sınır aşılırsa çekilen reaktif enerjinin tamamına reaktif enerji tarifesi uygulanır. (R.G: 9.3.2000 / 23988)


c)-Abone aşırı kompanzasyon sonucunda sisteme vereceği reaktif enerjiyi ölçmek için geri dönmesiz reaktif enerji sayacını tesis edecektir. Sisteme verilecek (kapasitif tüketim) reaktif enerji, o dönemde çekilecek aktif enerji miktarının (aktif tüketim) % 20’ sini aşması halinde abonenin çektiği aktif enerjinin 0,90 katı kadar reaktif enerji tüketildiği kabul edilerek reaktif enerji tarifesi üzerinden bedeli alınır. (R.G: 9.3.2000 / 23988)


d)-Bu maddenin b ve c bentlerinde yazılı sınırların ikisini birden aşan abonenin çekilen aktif enerjinin 0,90 katı kadar reaktif enerji tüketildiği kabul edilerek bedeli alınır.


e)-Tek fazla beslenen abone ile üç fazlı, kurulu güç 15 kW’ a kadar, bağlantı gücü 9 kW’a kadar olan aboneye ve meskenler, hayır kurumları, dernekler, vakıflar, resmi teşekküller, kümes hayvanı çiftliği abonelerine reaktif enerji tarifesi uygulanmaz.


NOT: Tarımsal sulama abonelerinin çektiği reaktif enerji miktarının azaltılması için, tarımsal sulama abonelerine de reaktif enerji tarifesi uygulanmasına geçilmiştir.(17/02/2000
tarih ve 23967 sayılı resmi gazete)

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin değişik 53 üncü maddesinin (b.6) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b.6) Reaktif tarife uygulanan müşterilerin elektrik iç tesislerinde kullanılacak deşarj(boşalmalı) lambaları ile bağlantı gücü 9 kW’ı geçen yeni yapılardaki ortak kullanım amaçlı kazan dairesi, klima ve hidrofor tesislerinde kullanılan motorlarda güç faktörünün, ilgili mevzuatta öngörülen değerine çıkarılması için, en azından yükle birlikte devreye girip çıkan bir kondansatör (kondansatörler) ve benzeri tesis edilecektir.”
 
e) maddesinde bahsedilen şu değil mi? kompanzasyonu yapacağız 15 kw'ı geçtiği için , ancak reaktif tarifeden değil e) maddesine dahil alanlar normal tarifeden fiyatlandırılacak. çok teşekkürler...
 
Bir şey daha sormak istiyorum, odalara duman dedektörünü neye göre koyuyoruz özellikle tam teşekküllü mutfaklarda ayrı bir yönetmelik var mı? Elektrikçiler açısından başka yangın yönetmliği var mı uygulanan?
 
Bir şey daha sormak istiyorum, odalara duman dedektörünü neye göre koyuyoruz özellikle tam teşekküllü mutfaklarda ayrı bir yönetmelik var mı? Elektrikçiler açısından başka yangın yönetmliği var mı uygulanan?

Ekli dosyayı görüntüle Yangın.rar

Mutfak gibi yerler için hararet (ısı) dedektörü uygundur. Sorularınızın cevabı için ekteki dosyayı okuyun.
 
Ekli dosyayı görüntüle 16492

Mutfak gibi yerler için hararet (ısı) dedektörü uygundur. Sorularınızın cevabı için ekteki dosyayı okuyun.

Teşekkür ederim kaynak güzelmiş. Aydınlatma hesabını hazır tabloda okunabilen katalog ya da exel programı var mı eliniz de? Bir de kompanzasyon panosunun konulacağı alan için belli bir şartname yönetmelik var mı?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,856
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst