Merhabalar, 250 kVA direk tipi trafo tesisi kurulumu yapıyoruz. Tesiste GES kurulacağı için Ag panosu Ana TMŞ Nötr kesicili olarak kullanıldı. Bu durumda trafonun işletme topraklaması olan 1*50 NYY kablo ANA TMŞ öncesi nötr barasına mı bağlanmalı? TMŞ sonrası nötr barasına bağlansa ne olur?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
hem girişe hem çıkışa bağla garanti olur
 
Direk tipi trafo pano girişinde Toroidal akım trafosu varsa işletme topraklaması içinden geçirilir mi? Yoksa direkt nötr barasına mı bağlanır?
 
Direk tipi trafo pano girişinde Toroidal akım trafosu varsa işletme topraklaması içinden geçirilir mi? Yoksa direkt nötr barasına mı bağlanır?
İşletme topraklaması kablosunu toroidin içinden geçirmedik ama tabiiki trafo iniş nötr iletkeni toroid içinden geçirildi. İşletme topraklama kazığından gelen iletken de tmş üstü baraya trafo iniş iletkeni ile beraber bağladık.
 