Nötr Direncinden Kaçak Akım arızası

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan kerke
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Nötr direnci,AG demi ? Nereden icabetmiş.Şemasını eklediğim bağlantıyı denedinizmi ? Trafonuz kaç kVa ? Arızanızın,sun'i arıza olduğunu tahmin ediyorum.Eğer öyle ise,Simens kitabından eklediğim bağlantıyı yaptığınızda,olay bitecektir.
 
Merhaba Arkadaşlar,

Şebekenin fazları arasında oluşan dengesiz akımlar sonucunda Trafonun yıldız noktası üzerindeki nötr direnci üzerinden bir akımı akıyor ve trafonun sepam rölesi bunu arıza olarak algılıyor ve açtırıyor. Daha sonra operatör sepamı resetleyerek tekrar işletmeye alıyor. Sorum ise bu dengesiz akımlar yüzünden kesinti istemiyor ve sistemi devamlı çalıştırmak için ne yapmalıyız?


Ne sonuca vardınız ?
 
Ne sonuca vardınız ?

Hocam trafo gücü 2500 kVA. Dediğiniz bağlantıyı taşeron firmayla bir araya gelip uygulama şansımız henüz olmadı. Dediğiniz bağlantıyı nasıl yapıcaz tam anlamadım split core akım trafosu mu kullanalım? Bir de hocam internette araştırdım şu dosyaya göz atabilir misiniz? Faydası olabilir mi?
 

Ekli dosyalar

Yanlış anlamadı isem,trafonuın OG devresine bağlanan sekonder rölenin ( SEPAM ),toprak arızadan açmasından bahsediyor idik.Sizin gönderdiğiniz bilgiler ( lisanım yeterli olmadığı için,çok detaylı anlayamamakla birlikte ),trafonun sekonderinden yapılan korumalarla ilgili.Önerdiğim çözüm ( AG dede benzerdir ),ekteki 1. resme uygun ( pro M Compact ,sağdaki resim ) olmalı.Bahsettiğim bağlantı,toroid akım trafosu içindir.3 akım trafolu ise,Simense ait
2. dokümanın,sağ üst köşedeki bağlantısını yapmalısınız.
 