Multimetreyle kablo direnç ölçümü hk

archiven

Üye
Katılım
17 Kas 2023
Mesajlar
29
Puanları
1
Yaş
33
1- panoya çekeceğimiz kablo kopuk mu ?
2- kabloda kısa devre var mı ?
3- diyelim ki 250 m uzunluğundaki bir kablo panoya bağlanmış pano üzerinden onun kısa devre ve kopuk olduğunu nasıl anlarız ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
https://www.zeybekmarket.com/4-mm-nya

Yukardakı lınke tıkla. Kablo,()değerlerini tabloda verıyor. Mısal, 4 mm kablo,1000 metre dırenci, 4.61 ohm gösteriyor.
( Yaklaşık) Sen, 250 metre kablo cekdın. Multimetre ıle iki uc ölçecegıne göre; 2 damar toplamı, 500 metre eder, 4,61 ohm/2 =2.30 ohm civarı deger ölçmen gerekir.
 
https://www.zeybekmarket.com/4-mm-nya

Yukardakı lınke tıkla. Kablo,()değerlerini tabloda verıyor. Mısal, 4 mm kablo,1000 metre dırenci, 4.61 ohm gösteriyor.
( Yaklaşık) Sen, 250 metre kablo cekdın. Multimetre ıle iki uc ölçecegıne göre; 2 damar toplamı, 500 metre eder, 4,61 ohm/2 =2.30 ohm civarı deger ölçmen gerekir.
Meger ve kaliteli ohm ölçer sonucu kesindir.

Hesaplamalar için teşekkür ederim, elimde meğer yok multimetre kullanıyorum her zaman onda kablo kopuk olduğunu ohmda değer yüksek gösterince mı anlaşılıyor yoksa düşük olunca mı + diyelim ki kısa devre var aynı şekilde ohm yüksek mı olmalı düşük mü ?
 
Hesaplamalar için teşekkür ederim, elimde meğer yok multimetre kullanıyorum her zaman onda kablo kopuk olduğunu ohmda değer yüksek gösterince mı anlaşılıyor yoksa düşük olunca mı + diyelim ki kısa devre var aynı şekilde ohm yüksek mı olmalı düşük mü ?
güzel insan, bak ben AC özürlüyüm herkes bilir. ama kısa devre ve kopukluk testini ohm kademesinde değil, diyot/ buzzer kademesinde yaparım. bak şimdi ben bir hikaye yazayım sen de olur veya olmaz de.
a noktasından b panosuna kablo çektik, sağlamlık testi yapacağım. ilk önce aktif olarak acımın olmamasını sağlarız. uçlar boştaysa sıkıntı yok, bağlıysa sigortayı filan kapatmak gerekli. var sayalım mavi renk kabloyu test edeceğim, haliyle yanında başka renk kablo da döşenmiş. a veya b noktası fark etmez, olduğumuz yere göre değişir. iki değişik renk kablonun uçlarını birleştir ve diğer uçtan diyot/buzzer testini yap. pano olduğuna göre birden fazla kablo olduğunu düşünüyorum. diğer kablolarla da aynı testi yapabilirim değil mi? ha bu arada ötüyorsa sağlamdır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,855
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst