Arkadaşlar 3200A möller motorlu şalterim var.
ortalama yüküm 500A civarı olmasına rağmen belli aralıklarla şalter atıyor. Reset atarak devreye alıyorum. şalterin beslediği tüm panoları kontrol ettim bir anormallik görünmüyor. bir fikri olan varmı acaba..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Büyük ihtimal ani açma ( enstantane diye de geçer ) açma ayarların doğru değerde değil ki ; devreye giren tahminen büyük güçlü bir motorun demeraj akımı ani açma yaptırıyor şalterine ; fahri beyin dediği gibi set değerlerini kontrol etmen gerekir.ürünün seri numarasını verirsen iyi olur ; daha sağlıklı fikir yürütmede bulunabiliriz.....
 
Arkadaşlar Motorlu TMŞ içeren tertibat yüksek akımlarda ihtiyaç duyulan bir mekanizma değil mi? kontaktörlü olanı kaç Amper akıma kadar kullanmak uygun olur?
 