Kesit hesaplama

fatih.54

Üye
Katılım
23 Kas 2023
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
40
merhaba arkadaşlar 1600kva dağıtım trafosunun AG panosunda 4x150 mm nyy kablonun korunması amacıyla seçilecek olan TMŞ nin anma akımı ve kısa devre dayanımı değerleri nedir .termik ve manyetik ayarları nasıl yapılmalıdır
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sadece kablo kesiti ile hesap yeterli olmıyacagını düşünüyorum. Kablo uzunlugu, yük akım/gücü, karekteristiği vs vs . Kompanzasyon varmı..
 
yemin ediyorum foruma üye olmak için harcayacağın süreye internette arasaydın on defa bulurdun ..
içinden bana kızabilirsin ..
 
Merhaba,

Verileriniz çok net olmamakla beraber. Ecodial de yapılmış olan simulasyonda 220kW güç için 35m mesafede 4x150mm kablo için önerilen şalter 400A şalterin kesme kapasitesi 50kA olmalı. ADP panosunun kısa devre akımı 36kA olarak hesaplanmıştır.

1701930598792.png
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,850
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst