motor sürücü amperi

furkan68

Üye
Katılım
7 Şub 2009
Mesajlar
94
Puanları
1
Konum
AKSARAY
slm arkadaşlar sürücünün giriş akımıyla çıkış akım neden farklı oluyor
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
gerilimler aynı mı?
gerilimler aynı ise, sürücünün çıkışındaki gerilimin dalga yapısı, ampermetrenizin ölçümünü yanıltıyor olabilir.Ölçü aletiniz true RMS olursa sanırım o zaman çok bir fark görmeyeceksiniz.
 
şöyle söyleyim bu sürücü abb550 buna bağlı motor 5.5kw sürücünün üzerindeki 15hz 14A pensampermetre ile sürücü giriş ini ölçdüğümde 4.5a okuyorum sürücü üzerindeki akımla çıkıştan pensampermetre ile okuduğum akım aynı sürücü aşırı yükten kapatıyor nedeni ne olabilir bu farklı akım neden kaynaklanır tşk.
 
sürücünde problem var
 
sürücüden motoru ayırınız sürücüyü tekrar devreye alınız sorun olup olmadıgına bakınız
sorun görünmüyorsa çıkışa iki adet lamba bağlayarak tekrar start veriniz lambaları gözlemleyiniz muhtemelen cıkışta fazın biri ya hiçyok yada eksik cıkıyordur
kısacası motor iki faza kalıp aşırı akım cekiyordur
 

Forum istatistikleri

Konular
128,252
Mesajlar
916,208
Kullanıcılar
450,067
Son üye
ERENLER04

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst