Mitsubishi FR-D700 - Modbus Haberleşme

merdogmus

Üye
Katılım
12 Nis 2010
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba,

Mitsubishinin FR-D700 serisi sürücülerinde PU girişi ile MODBUS haberleşme nasıl yapılır? Ayar yapılması gereken parametreler nelerdir? Ben açıkçası haberleşme ayarları ile çok uğraştım ancak ne yapsam da NET konumuna getiremedim cihazı.

Şimdiden teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Pr.117:1 ( istasyon no:1)
Pr.118:192 ( haberleşme hızı:19200)
Pr.120:1( stop biti seçimi:1)
Pr.122:9999( haberleşme kontrol zamanı:9999=etkisiz)
Pr.340:1
Pr.342:1
Pr.549:1
 