Merhaba,

Mitsubishinin FR-D700 serisi sürücülerinde PU girişi ile MODBUS haberleşme nasıl yapılır? Ayar yapılması gereken parametreler nelerdir? Ben açıkçası haberleşme ayarları ile çok uğraştım ancak ne yapsam da NET konumuna getiremedim cihazı.

Şimdiden teşekkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Pr.117:1 ( istasyon no:1)
Pr.118:192 ( haberleşme hızı:19200)
Pr.120:1( stop biti seçimi:1)
Pr.122:9999( haberleşme kontrol zamanı:9999=etkisiz)
Pr.340:1
Pr.342:1
Pr.549:1
 
merhaba arkadaşlar. mitsubishi d700 ün register(modbus ile veri yazdıracağım) parametre numarasını bilen varmı acil biraz.
 