micromaster 440 ile ilgili

dumn

Üye
Katılım
26 Şub 2008
Mesajlar
54
Puanları
1
Yaş
39
micro master 440 bağlı bir motorun

P1001 de tanımlı sabit bir frekansta ve bir potansiyometre ile sabit frekansa 0-20 hz eklenerek

çalışması isteniyor.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sabit hızda ise potansiyometre ile kontrol yapamazsın çünkü sabit hızı atamak zorunda kalcaksın pot işlev dışı kalcak hızı düşürüp yükseltemiceksin
 
Haberleşme ile istediğin uygulamayı yapabilirsin
parametreleri tek tuşla değiştirebilirsin
Bir seçenek daha var minimum frekansi çalışmak istediğin değerde tutarsın (analog çalışmaya ayarlarsın) ve pot değeri düşse bile atadığın değerin altına düşmez maksimum frekansı da artı 20Hz atarsın.
Ancak atadığın minimum frekansın altına kesinlikle düşmez.Üstüne çıkar.
Saygılarımla.
 
P1000=23 yaparak fix frekans üzerine analog setpoint ekleyebilirsin. analog setpoint 0 - 20 hz'e göre ölçeklendirmeyi unutma. İyi çalışmalar.
 
elinde mm440 manueli varmı.olmalı sadece 1000=23 yaparak sorun çözüleceğini sanmıyrorum.neden sbt frekans.cihazınızın nasıl çalıştığıda önemli.yani belli zamanlarda cihaza sbt frekans atıyorsunuz.öyle değilse 1080 min frekansı fix değer yap örneğin. 1082 max frkansı ona göre ayarla .ama frekansın 0 hz görecekse iş biraz daha karışıyor.manueline Bakım öyle yazmak lazım
 
Arkadaşlar cevabı yazıyorum

P1000=23 Sabit frekans+pot frekansı
p2000=20(Pot 0-20hz) ayarı
P700=2
 

Forum istatistikleri

Konular
128,247
Mesajlar
916,162
Kullanıcılar
450,056
Son üye
atas.27

Yeni konular

Geri
Üst