Merkezi kompanzasyonda klimalar

ßotas

Üye
Katılım
18 Mar 2009
Mesajlar
26
Puanları
1
Yaş
48
ßilindiği üzere yaz döneminde ofislerdeki klimalar 8 saat yada daha fazla olabilmektedir.

ßenim işletmemde 10 adet oda tipinde duvara monteli
çeşitli marka ve güçlerde klima mevcuttur.

Merkezi kompanzasyonla bu kilmalarin ;
endüktif-reaktif/kapasitif-reaktif
sisteme etkileri hepsi açildiğinda VEDE
bilgisayarlar ve aydınlatmalar da dahil olmak üzere
kompanzasyonu yapabilmekte olumsuzlaştırmaktadır.
Trifaze yük olarak brülor motorları{ısıtma} kış döneminde aktif.
haricinde hepsi monofazedir.
RG312CS KONTROL RÖLESİ
ve kondanstörlerim:
1.kademe 3~ 2,5 Kvar
2.kademe 1~ 1,5 '' R FAZI
3.kademe 1~ 1 '' R FAZI
4.kademe 1~ 1,5 '' S FAZI
5.kademe 1~ 1 '' S FAZI
6.kademe 1~ 1,5 '' T FAZI
7.kademe 1~ 1 '' T FAZI
8.kademe 1~ 1 '' R FAZI
9.kademe 1~ 1 '' S FAZI
10.kademe 1~ 1 '' S FAZI
11.kademe 1~ 1 '' T FAZI
12.kademe 3~ 0,25 ''

NOT:ÜÇFAZLI KONDANSTÖRLERİ
FAZ-NÖTR KÖPRÜLÜ BAĞLANTI {2XQ/9}
yapilarak BAĞLANTİSİ YAPİLMİŞTİR
monofaze çalişan aygıtlar sistemde aktif hale getirildiğinde röle ihtiyaca göre devreye almaktadır.
Tersi durumda da çıkartmaktadır.

BAHSİNİ AÇTİĞİM KLİMALAR sistemde dengesizliğe mahal olmaması için klimanın çalişmasiya birlikte bağlanti yapilmiş sabit UYGUN kondanstör seçildiğinde

kompanzasyon için ne derecede yarar-yada sakınca doğurur?
ßilgilerinize şimdiden teşekkürler.
YORUMLARINIZI BEKLİYORUM.
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
işletme uzın süre çalışmazsa kapasitif cezası gelebilir yük düşer ise yine kapasitif cezaya gelebilir
 
işletdeki dengesiz yüklerde sistemdeki bazı kondansatörleri manuel olarak devreye bırakın çünkü yükler sürekli değişkenlik gösterdiği için senin bu kontaktörlerin ve kondansatörlerin ömrünü kısaltabilir örneğin yazın klimaların çalışması sabitse 8 saat klimaların motor etiketleri üzerinde endüktif yükü al hesapalmalarını yaptıktan sonra kondansatörleri devreye al diğer yükleride kompanzasyon kontrol edilir
 
işletmedeki mevcut kompanzasyonun yanına % 40 ı oranında bir tristörlü kompanzasyon ilave edebilirsenizz hem dengesizlikleri çözecektirr hemde çabuk girip çıkan dengesiz yükleri üstüne alacaktırr bu şekilde sizin kompanzasyonunuzunda yükünü azaltarak kontaktör ve kondansatör ömürlerini uzatacaktırr uzun vadede geri dönüşü olacak bir yatırımdır ve bu sayede oranlarda % 2-3 gibi tutulabilmektedir
 